6.5 消防水枪性能检验


6.5.1 消防水枪的密封性能试验
6.5.1.1 试验装置
    试验装置同6.3.1.1。
6.5.1.2 试验步骤
    将水枪的进口端通过接口与试验装置相连,然后对水枪加压,加压过程中必须先排除枪体内的空气,封死水枪的出水端,当压力至0.9MPa后,保压2min,检查结果应符合5.5.1规定。
6.5.2 消防水枪的强度试验
    试验装置及步骤同6.5.1,密封试验后继续加压至1.6MPa,保压2min,检查结果应符合5.5.2规定。