消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

5.3 消防接口


    消防接口应是符合GB3265规定的合格产品。
5.3.1 密封性能
    KN型内螺纹固定接口在1.6MPa水压下,保压2min,接口与相应规格的接口闷盖间应无渗漏现象。
    水带接口成对连接后,在1.6MPa水压下,保压2min,应无渗漏现象。
5.3.2 水压强度
    成对连接的固定接口在2.4MPa水压下,保压2min,不应出现裂纹或断裂现象。试验后应能正常操作。
5.3.3 水带接口抗跌落性
    水带接口从1.50m高处自由跌落五次,应无损坏并能正常操作。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

【已废止】消火栓箱 GB14561-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载