5.10 外观


5.10.1 外观质量
5.10.1.1 栓箱内配置的消防器材按规定装配完毕后,箱体应端正,不得有歪斜翘曲等现象。各表面应无凹凸不平等加工缺陷及磕碰痕迹。
5.10.1.2 箱体内外表面应作防腐处理。进行涂漆防腐处理的箱体,其涂层应均匀一致、平整光亮。明装式栓箱的箱体外表及其他型式栓箱的外露部位涂层应色泽美观,不得有流痕、气泡、剥落等缺陷。
5.10.1.3 焊缝或焊点应平整均匀、焊接牢固,应无烧穿、疤瘤等焊接缺陷。
    铆接应严实美观。铆钉排列应整齐,铆接后铆钉连接应紧固无歪斜。
5.10.2 外形尺寸
5.10.2.1 箱体的长边、短边及厚度尺寸应符合表1要求。
5.10.2.2 箱门关闭到位后,应与四周框面平齐,其不平的最大允差为2.0mm。
5.10.2.3 箱门与框之间的间隙应均匀平直,最大间隙不超过2.5mm。
5.10.2.4 栓箱正面上的零部件,凸出箱门外表平面的高度不得大于15.0mm;其余各面的零部件,凸出该面外表平面的高度不得超过10.0mm。