中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录T 现场推定新增混凝土强度的取样规则与评定方法


T.0.1 本方法适用于结构加固工程新浇混凝土试块漏取或丢失的补救;也适用于对试块强度试验报告有疑义的核查;但不得用以替代正常检验程序对混凝土试块的留置与试验;也不得用于替代有条件取芯样的工程质量检验。
T.0.2 当属试块漏取或不慎丢失的情况时,应对该组试块所代表的构件,逐个进行现场非破损检测,并据以推定每个构件的混凝土强度,以替代该组试块用于施工质量合格评定。
T.0.3 当利用本方法核查某一检验批混凝土试块强度试验报告的可信性时,应对该检验批构件进行现场非破损抽样检测。其抽样规则及检测结果的评定方法应符合下列规定:
    1 当该检验批仅由1个~3个构件组成时,应逐个构件进行检测,并取受检构件强度推定值中最低者作为该检验批构件混凝土立方体抗压强度标准值ƒcu,k
    2 当该检验批由不少于5个构件组成时,可按批的大小,由独立检验单位确定随机抽检构件数量n,但n不宜少于5,且不应小于4。根据所抽构件逐个检测结果推定的构件i混凝土的立方强度值ƒcu,i,可按下式算得该检验批混凝土抗压强度标准值ƒcu,k
检验批混凝土抗压强度标准值ƒcu,k 
式中:s——按n个构件立方抗压强度算得的标准差;
          k——与α、c和n有关的材料强度标准值计算参数,可由表T.0.3查得;
          α——确定材料强度标准值所取的概率分布下分位数,一般取α=0.05,(即保证率为95%);
          c——检测所取的置信水平,对混凝土取c=0.75。
表T.0.3 计算参数k值(c=0.75;α=0.05)
表T.0.3 计算参数k值(c=0.75;α=0.05)
                       注:当n→∞(亦即当n足够大)时,k=1.645。
    3 根据现场非破损检测结果算得的ƒcu,k值,与该检验批试验报告给出的混凝土立方抗压强度标准值进行比较。若两者差值在15%以内,可取两者中的较小值用于施工质量合格评定;若该差值大于15%,则应对未检测的构件逐根进行补测,然后按全部检测值计算ƒcu,k值,并以该值作为该检验批的代表值,用于施工质量合格评定。
    4 本方法所指的现场非破损检测法包括回弹法和超声―回弹综合法。
    5 当n个数据算得的变异系数(变差系数)大于20%时,不宜直接按(T.0.3)式计算ƒcu,k值,而应先检查导致离散性增大的原因。若查明系混入不同总体(不同批)的样本所致,宜分别进行统计,分别确定其ƒcu,k值。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读