U.6 试验结果


U.6.1 正拉粘结强度应按下式计算:
正拉粘结强度
式中:ƒti——试件i的正拉粘结强度,MPa;
           Pi——试件i破坏时的荷载值,N;
         Aai——钢标准块i的粘合面面积,mm2
U.6.2 破坏形式及其正常性判别
    1 破坏形式
        1)内聚破坏
        ——基材混凝土内聚破坏:即混凝土内部(本体)发生破坏;
        ——胶粘剂内聚破坏:可见于使用低性能、低质量胶粘剂的胶层中;
        ——聚合物砂浆内聚破坏:可见于使用低强度水泥,或低性能、低质量聚合物的聚合物砂浆层中。
        2)粘附破坏(层间破坏)
        ——胶层与基材混凝土之间的界面破坏;
        ——聚合物砂浆层与基材混凝土之间的界面破坏。
        3)混合破坏
    粘合面出现两种或两种以上的破坏形式。
    注:钢标准块与高强、快固化胶粘剂之间的界面破坏,属检验技术问题,与破坏形式判别无关,应重新粘贴,重作试验。
    2 试验结果正常性判别
    若破坏形式为基材混凝土内聚破坏,或虽出现两种或两种以上的破坏形式,但基材混凝土内聚破坏形式的破坏面积占粘合面面积85%以上,均可判为正常破坏。若破坏形式为粘附破坏、胶粘剂或聚合物砂浆内聚破坏,以及基材混凝土内聚破坏的面积少于85%的混合破坏,均应判为不正常破坏。