中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3 术语和定义


    下列术语和定义适用于本标准。
3.1 系统工作压力 system working pressure
    灭火剂瓶组容器阀出口处的压力。
    注:灭火剂瓶组上的容器阀若不带减压功能,系统的工作压力即为瓶组的工作压力。
        灭火剂瓶组上的容器阀若具有减压功能,系统的工作压力即为经减压后容器阀出口处的压力。
3.2 充装密度 filling density
    贮存容器内灭火剂的质量与该容器容积之比,单位为千克每立方米(kg/m3)。
3.3 自压式气体灭火系统 compressed inert gaseous fire extinguishing system
     灭火剂瓶组中的灭火剂依靠自身压力进行输送的灭火系统。
3.4 内贮压式气体灭火系统 stored pressure gaseous fire extinguishing system
    灭火剂在瓶组内用惰性气体进行加压贮存,系统动作时灭火剂靠瓶组内的充压气体进行输送的灭火系统。
3.5 贮存压力 storage pressure
    对于自压式气体灭火系统是指贮存容器内按最大充装密度(或最大充装压力)灌装灭火剂,在+20℃环境中的平衡压力。
    对于内贮压式气体灭火系统是指贮存容器内按最大充装密度灌装灭火剂,充压后在+20℃环境中的平衡压力。
    对于驱动气体瓶组是指贮存容器内按最大充装压力或充装密度灌装气体,在+20℃环境中的平衡压力。
3.6 最大工作压力 maximum working pressure
    对于自压式气体灭火系统是指贮存容器内按最大充装密度(或最大充装压力)灌装灭火剂,置于工作温度范围上限时的平衡压力。
    对于内贮压式气体灭火系统是指贮存容器内按最大充装密度灌装灭火剂,充压后置于工作温度范围上限时的平衡压力。
    对于驱动气体瓶组是指贮存容器内按最大充装压力或充装密度灌装气体,置于工作温度范围上限时的平衡压力。
3.7 最小工作压力 minimum working pressure
    对于自压式气体灭火系统是指贮存容器内按最大充装密度(或最大充装压力)灌装灭火剂,置于工作温度范围下限时的平衡压力。
    对于内贮压式气体灭火系统是指贮存容器内按最大充装密度灌装灭火剂,充压后置于工作温度范围下限时的平衡压力。
    对于驱动气体瓶组是指贮存容器内按最大充装压力或充装密度灌装气体,置于工作温度范围下限时的平衡压力。
3.8 喷射时间 discharge time
    对于七氟丙烷灭火系统、三氟甲烷灭火系统指在+20℃环境条件下,喷嘴开始喷出灭火剂至喷出设计浓度所需灭火剂量95%时的时间。
    对于惰性气体灭火系统指达到95%设计浓度所需的时间。
3.9 低泄高封阀 low venting high close valve
    安装在系统启动管路上,正常情况下处于开启状态。用来排除由于气源泄漏积聚在启动管路内的气体,只有进口压力达到设定压力时才关闭的阀门。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
气体灭火系统及部件 GB25972-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读