中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.14.3 液位测量装置


5.14.3.1 报警功能
    安装在灭火系统中的液位测量装置应有泄漏上限报警功能,当灭火剂泄漏量达到充装质量的5%时,应能可靠报警。光报警信号应为黄色,在一般光线条件下,距离3m远处应清晰可见;声报警信号在额定电压下,距离1m远处的声压级(A计权)应不低于65dB(A)。
5.14.3.2 耐高低温性能
    液位测量装置在5.1.1.1规定的最高工作温度和最低工作温度环境中分别放置8h后,其报警功能应符合5.14.3.1的规定。
5.14.3.3 耐腐蚀性能
5.14.3.3.1 耐盐雾腐蚀性能
    按6.9规定的方法进行盐雾腐蚀试验,液位测量装置不应有明显的腐蚀损坏。试验后报警功能应符合5.14.3.1的规定。
5.14.3.3.2 耐二氧化硫腐蚀性能
    按6.10规定的方法进行二氧化硫腐蚀试验,液位测量装置不应有明显的腐蚀损坏。试验后报警功能应符合5.14.3.1的规定。
5.14.3.4 标志
    在装置的明显部位标出:生产单位或商标、产品型号规格、测量范围等内容。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
气体灭火系统及部件 GB25972-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读