6.32 压力显示器基本性能试验


6.32.1 标度盘检查
    对照设计图样和技术文件,目测检查压力显示器标度盘的刻度、颜色、标志等。
6.32.2 示值基本误差检验
    检验用压力源采用活塞压力计,当油压造成示值滞后过大时应采用气体压力源。作为检验用压力表精度不应低于0.4级。
    被检压力显示器处于正常工作位置,示值检验在升压过程和降压过程各进行两次。