目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
6.3 动作压力
6.3.1 普通型压力开关的动作压力为0.035MPa~0.05MPa。
6.3.2 预作用装置压力开关动作压力为0.03MPa~0.05MPa。
6.3.3 特殊型系统压力开关的动作压力范围由厂家确定。
6.3.4 对于可调式压力开关,其最大和最小动作压力值范围,依生产厂家具体提供。
6.3.5 按7.3规定的方法试验时,压力开关常开触点应可靠闭合,而常闭触点应可靠断开;将系统压力调至动作压力的80%,维持3min,压力开关不应动作。
- 上一节:6.2 额定工作压力
- 下一节:6.4 强度要求
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类
- 5 型号编制
- 6 要求
- 6.1 外观
- 6.2 额定工作压力
- 6.3 动作压力
- 6.4 强度要求
- 6.5 工作可靠性要求
- 6.6 耐湿热要求
- 6.7 耐腐蚀要求
- 6.8 抗振要求
- 6.9 碰撞要求
- 6.10 绝缘要求
- 6.11 耐电压要求
- 6.12 触点接触电阻
- 6.13 触点数量
- 6.14 连接方式
- 7 试验方法
- 7.1 试验条件
- 7.2 外观检查
- 7.3 动作试验
- 7.4 强度试验
- 7.5 工作可靠性试验
- 7.6 湿热试验
- 7.7 腐蚀试验
- 7.8 振动试验
- 7.9 碰撞试验
- 7.10 绝缘电阻试验
- 7.11 耐电压试验
- 7.12 触点接触电阻试验
- 8 检验规则
- 9 使用说明书编写要求
- 10 标志、包装、运输、贮存
-
笔记需登录后才能查看哦~