6.7 耐腐蚀要求


6.7.1 耐盐雾腐蚀要求
    按7.7.1规定的方法进行腐蚀试验,试验后,压力开关不得有明显的腐蚀损坏,按7.3规定进行动作试验,试验结果符合6.3规定。
6.7.2 耐二氧化硫腐蚀要求
    按7.7.2规定的方法进行腐蚀试验,试验后,压力开关不得有明显的腐蚀损坏,按7.3规定进行动作试验,试验结果符合6.3规定。