10 标志、包装、运输、贮存


10.1 标志
10.1.1 产品标志(铭牌)

    文字、符号、图形等应直观、醒目,应包括以下内容:
    a)产品名称及型号;
    b)产品主要技术参数(如:触点容量等);
    c)制造厂名称及商标;
    d)出厂年月及产品编号;
    e)接线端子连线标志。
10.1.2 包装标志
    产品包装箱上应有下列标志:
    a)产品名称、型号、制造日期及产品编号;
    b)制造厂名、厂址、邮编、电话;
    c)符合GB/T 191要求的储运图示标志。
10.1.3 质量检验标志
    a)本标准代号及编号;
    b)检验部门名称;
    c)合格标志。
10.2 包装
10.2.1 压力开关包装前应将其工作压力值调到规定值。
10.2.2 包装盒内应装有下列技术文件:
    a)产品检验合格证;
    b)产品说明书。
10.3 运输
    压力开关在运输及装卸时应注意防雨,避免碰撞和重压。
10.4 贮存
    压力开关应贮存于干燥通风的室内,防止受潮,不允许接触有腐蚀性气体。