6.6 耐湿热要求


    按7.6规定的方法进行湿热试验,在试验过程中,压力开关不允许发生误动作,按7.10规定测得绝缘电阻值不应小于1MΩ;试验后,按7.3规定进行动作试验,其结果符合6.3规定。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

自动喷水灭火系统 第10部分:压力开关 GB5135.10-2006