7.5 工作可靠性试验


7.5.1 试验装置
    试验装置如图1所示。
    该试验设备为一气动驱动装置,使压力开关以(10±3)次/min的速率动作。每次动作通过动作鉴别电路及计数装置来判定及记录。
    对于记忆式压力开关,每次需要人工复位,或专用复位机构来复位,动作速率可不按上述要求,但累计次数必须达到本条要求。
图1 工作可靠性试验装置
7.5.2 试验方法
7.5.2.1 普通型压力开关的工作可靠性试验
    将普通型压力开关按其正常工作位置安装在试验设备上,其常开触点接额定负载,每次动作由计数装置进行记录。
    试验在常温、高温和低温下进行,高、低温试验应使压力开关至少在该环境中保持1h后进行,次数见表2。
表2 工作可靠性试验次数
    试验结果应符合6.5的要求。
    试验后检验强度渗漏情况及触点接触电阻,试验结果应符合6.4和6.12的要求。
7.5.2.2 预作用装置压力开关工作可靠性试验
    将预作用装置压力开关按其正常工作位置安装在试验设备上,其常开触点接额定负载,每次动作由计数装置进行记录。
    试验在常温、高温和低温下进行,高、低温试验应使压力开关至少在该环境中保持1h后进行,次数见表3。
表3 工作可靠性试验次数
    试验结果应符合6.5的要求。
    试验后检验强度渗漏情况及触点接触电阻,试验结果应符合6.4和6.12的要求。