消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

6.11 耐电压要求


    在正常大气条件下,保持24h,按7.11规定的方法进行耐电压试验,压力开关的所有触点(接地点除外)和外壳间应能承受频率50Hz的交流电压,历时60s的试验,试验期间压力开关不应出现表面飞弧、扫掠放电、电晕或击穿现象。试验电压按表1中规定进行。
表1 试验电压 
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

自动喷水灭火系统 第10部分:压力开关 GB5135.10-2006
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载