6.5 工作可靠性要求
6.5.1 普通型压力开关,按7.5.2.1规定的方法进行工作可靠性试验,压力开关动作应灵活、可靠,不得出现任何故障和结构损坏。本试验后,按7.12规定的方法测量压力开关的触点接触电阻,其值不应大于0.5Ω。
6.5.2 预作用装置压力开关,按7.5.2.2规定的方法进行工作可靠性试验,压力开关动作应灵活、可靠,不得出现任何故障和结构损坏。本试验后,按7.12规定的方法测量压力开关的触点接触电阻,其值不应大于0.5Ω。
6.5.3 特殊型系统压力开关,按7.5.2.1规定的方法进行工作可靠性试验,试验次数和温度由厂家提供,试验过程中压力开关动作应灵活、可靠,不得出现任何故障和结构损坏。按7.12规定的方法测量压力开关的触点接触电阻,其值不应大于0.5Ω。
