7.9 碰撞试验


    将压力开关按图2所示位置安装于试验设备的钢性安装板上,并接通指示电路,使其处于正常工作状态。
    调试试验设备,使锤头碰撞面的中心能够从水平方向冲击压力开关,然后,锤头扫过270°以(1.8±0.15)m/s的速度,(2.7±0.1)J的碰撞力冲击压力开关。
    试验过程中,压力开关是否产生误动作或结构有明显损坏,试验结果应符合6.9的规定。
    压力开关的安装方式见图2。