7.10 绝缘电阻试验


    通过绝缘电阻试验装置,分别对下述试验部位施加500Vd.c.±50Vd.c.,持续60s±5s后,测量其绝缘电阻值。
    a)所有接线端子和外壳之间;
    b)每对断开触点之间。
    试验结果应符合6.10的要求。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

自动喷水灭火系统 第10部分:压力开关 GB5135.10-2006