目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
7.3 动作试验
将压力开关按其正常工作位置安装在试验设备上,并接好动作指示灯的连接线。
首先确定动作压力,缓慢增加系统压力,直到压力开关动作为止,记录压力值,连续反复五次,其平均值即为动作压力。
然后,将系统压力调至动作压力的80%,维持3min,试验结果符合6.3.5。
压力开关每次动作时,由指示灯的亮灭来确定其常开、常闭触点能可靠通断。
对于可调式压力开关,应在最高和最低两种动作压力下,分别进行上述试验,试验结果应符合6.3的要求。
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类
- 5 型号编制
- 6 要求
- 6.1 外观
- 6.2 额定工作压力
- 6.3 动作压力
- 6.4 强度要求
- 6.5 工作可靠性要求
- 6.6 耐湿热要求
- 6.7 耐腐蚀要求
- 6.8 抗振要求
- 6.9 碰撞要求
- 6.10 绝缘要求
- 6.11 耐电压要求
- 6.12 触点接触电阻
- 6.13 触点数量
- 6.14 连接方式
- 7 试验方法
- 7.1 试验条件
- 7.2 外观检查
- 7.3 动作试验
- 7.4 强度试验
- 7.5 工作可靠性试验
- 7.6 湿热试验
- 7.7 腐蚀试验
- 7.8 振动试验
- 7.9 碰撞试验
- 7.10 绝缘电阻试验
- 7.11 耐电压试验
- 7.12 触点接触电阻试验
- 8 检验规则
- 9 使用说明书编写要求
- 10 标志、包装、运输、贮存
-
笔记需登录后才能查看哦~