目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
6.2 主要部件检查试验
6.2.1 目的
检查探测器主要部件性能。
6.2.2 要求
探测器的主要部件性能应符合5.2条要求。
6.2.3 方法
6.2.3.1 检查并记录指示灯的用法、颜色标识、可见程度及功能标注情况。
6.2.3.2 检查并记录探测器各开关、按键功能标注情况。
6.2.3.3 检查并记录三防情况。
6.2.3.4 使探测器处于报警状态,测量并记录探测器声报警信号的声压级,然后使探测器供电电压降至85%额定电压,观察并记录探测器声报警情况。
6.2.3.5 检查探测器的外壳,并测量难燃材料外壳的氧指数。
查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 定义
- 4 分类
- 5 技术要求
- 5.1 性能
- 5.2 主要部件性能
- 6 试验方法
- 6.1 试验纲要
- 6.2 主要部件检查试验
- 6.3 功能试验
- 6.4 电池性能试验
- 6.5 不通电贮存试验
- 6.6 报警动作值试验
- 6.7 方位试验
- 6.8 报警重复性试验
- 6.9 高速气流试验
- 6.10 全量程指示偏差试验
- 6.11 响应时间试验
- 6.12 高浓度淹没试验
- 6.13 辐射电磁场试验
- 6.14 静电放电试验
- 6.15 高温试验
- 6.16 低温试验
- 6.17 恒定湿热试验
- 6.18 振动试验
- 6.19 跌落试验
- 7 标志
- 8 检验规则
- 8.1 产品出厂检验
- 8.2 型式检验
- 9 使用说明书
- 附录A (规范性附录)点型可燃气体探测器试验设备
- A.1 点型可燃气体探测器温湿试验箱
- A.2 点型可燃气体探测器低温试验箱
-
笔记需登录后才能查看哦~