目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
6.6 报警动作值试验
6.6.1 目的
检查探测器报警设定值的准确度。
6.6.2 要求
探测器的报警动作值应满足5.1.3条规定。
6.6.3 方法
6.6.3.1 将探测器按正常工作状态要求安装于试验箱中,接通电源,使探测器处于正常监视状态
20min。
6.6.3.2 启动通风机,使试验箱内气流速度稳定在0.8 m/s±0.2 m/s,再以不大于1%LEL/min的速
率增加试验气体浓度,直至探测器发出报警信号,测量探测器的报警动作值。
6.6.4 试验设备
试验设备应符合本部分附录A规定。
查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
- 上一节:6.5 不通电贮存试验
- 下一节:6.7 方位试验
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 定义
- 4 分类
- 5 技术要求
- 5.1 性能
- 5.2 主要部件性能
- 6 试验方法
- 6.1 试验纲要
- 6.2 主要部件检查试验
- 6.3 功能试验
- 6.4 电池性能试验
- 6.5 不通电贮存试验
- 6.6 报警动作值试验
- 6.7 方位试验
- 6.8 报警重复性试验
- 6.9 高速气流试验
- 6.10 全量程指示偏差试验
- 6.11 响应时间试验
- 6.12 高浓度淹没试验
- 6.13 辐射电磁场试验
- 6.14 静电放电试验
- 6.15 高温试验
- 6.16 低温试验
- 6.17 恒定湿热试验
- 6.18 振动试验
- 6.19 跌落试验
- 7 标志
- 8 检验规则
- 8.1 产品出厂检验
- 8.2 型式检验
- 9 使用说明书
- 附录A (规范性附录)点型可燃气体探测器试验设备
- A.1 点型可燃气体探测器温湿试验箱
- A.2 点型可燃气体探测器低温试验箱
-
笔记需登录后才能查看哦~