6.15 高温试验


6.15.1 目的
       检验探测器在高温环境条件下工作时性能的稳定性。
6.15.2 要求
       探测器在高温环境条件下的性能应满足5.1.14条要求。
6.15.3 方法
6.15.3.1 将探测器按正常工作状态安装于试验箱内,接通电源,使探测器处于正常监视状态20min。
6.15.3.2 启动通风机,使试验箱内气流速度稳定在0.8 m/s±0.2 m/s,以不大于1°C/min的升温速率使试验箱内温度升至70℃±2℃并保持2 h。
6.15.3.3 按6.6.3条方法测量探测器的报警动作值。
6.15.4 试验设备
       试验设备符合本部分附录A规定。