A.2 点型可燃气体探测器低温试验箱


A.2.1 低温试验箱风流筒示意图(见图A.2)
图A.2
A.2.2 技术参数
         a) 闭环风流筒
         同A.1.2a)。
         b) 通风机
         同A.1.2b)。
         c) 蒸发器
         温度控制范围:0°C~-40℃连续可调,降温速度≤1°C/min。
         d) 加热器
         3相1组、380V,9 kW。
         e) 气体浓度测量仪
         同A.1.2e)。
         f) 温度测量仪
         误差±0.5°C,分辨率0.1°C。
         g) 风速测量仪
         同A.1.2h)。