目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
9 使用说明书
每只探测器或每类探测器都应有相应的说明书。
说明书应有完整、清楚、准确的安全和使用说明,安装和服务说明,应包括下列内容:
a) 完整的安装和调试开通说明;
b) 操作说明;
c) 日常检查和校准说明;
d) 必要时,应包括下述使用条件限制:
1) 适合的气体 (包括报警设定值);
2) 环境温度限制;
3) 湿度范围;
4) 电压范围;
5) 需要屏蔽线;
6) 电池特性;
7) 最高最低贮存温度限制;
8) 压力限制。
e) 详细说明查找可能出现故障源的方法和改正过程;
f) 电池的安装和维护说明;
g) 推荐的可更换元件一览表;
h) 贮存和使用寿命;
i) 允许使用场所。
查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
- 上一节:8.2 型式检验
- 下一节:附录A (规范性附录)点型可燃气体探测器试验设备
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 定义
- 4 分类
- 5 技术要求
- 5.1 性能
- 5.2 主要部件性能
- 6 试验方法
- 6.1 试验纲要
- 6.2 主要部件检查试验
- 6.3 功能试验
- 6.4 电池性能试验
- 6.5 不通电贮存试验
- 6.6 报警动作值试验
- 6.7 方位试验
- 6.8 报警重复性试验
- 6.9 高速气流试验
- 6.10 全量程指示偏差试验
- 6.11 响应时间试验
- 6.12 高浓度淹没试验
- 6.13 辐射电磁场试验
- 6.14 静电放电试验
- 6.15 高温试验
- 6.16 低温试验
- 6.17 恒定湿热试验
- 6.18 振动试验
- 6.19 跌落试验
- 7 标志
- 8 检验规则
- 8.1 产品出厂检验
- 8.2 型式检验
- 9 使用说明书
- 附录A (规范性附录)点型可燃气体探测器试验设备
- A.1 点型可燃气体探测器温湿试验箱
- A.2 点型可燃气体探测器低温试验箱
-
笔记需登录后才能查看哦~