目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
A.1 点型可燃气体探测器温湿试验箱
A.1.1 温湿试验箱风流筒示意图(见图A.1)

A.1.2 技术参数
a) 闭环风流筒
内部容积1.1m³,横断面积0.4mX0.4m,不锈钢板1.5mm,长度2.4m。
b) 通风机
风速范围0m/s~6.5m/s连续可调。
c) 加热器
表面温度<300°C,温度控制范围:35°C~75℃连续可调,升温速率≤1℃/min。
d) 加湿器
湿度控制范围:90%RH~95%RH,加湿速率≤5%RH/min。
e) 气体浓度测量仪
甲烷测量范围(体积分数):0~5%;
丙烷测量范围(体积分数):0~3%;
氢气测量范围(体积分数):0~4%;
一氧化碳测量范围(体积分数):0~0.1%。
f) 温度测量仪
误差±0.5°C,分辨率≤0.1℃。
g) 湿度测量仪
误差±0.5%RH,分辨率≤0.1%RH。
h) 风速测量仪
测量范围0.2m/s~10m/s,测量误差不大于±5%。
查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 定义
- 4 分类
- 5 技术要求
- 5.1 性能
- 5.2 主要部件性能
- 6 试验方法
- 6.1 试验纲要
- 6.2 主要部件检查试验
- 6.3 功能试验
- 6.4 电池性能试验
- 6.5 不通电贮存试验
- 6.6 报警动作值试验
- 6.7 方位试验
- 6.8 报警重复性试验
- 6.9 高速气流试验
- 6.10 全量程指示偏差试验
- 6.11 响应时间试验
- 6.12 高浓度淹没试验
- 6.13 辐射电磁场试验
- 6.14 静电放电试验
- 6.15 高温试验
- 6.16 低温试验
- 6.17 恒定湿热试验
- 6.18 振动试验
- 6.19 跌落试验
- 7 标志
- 8 检验规则
- 8.1 产品出厂检验
- 8.2 型式检验
- 9 使用说明书
- 附录A (规范性附录)点型可燃气体探测器试验设备
- A.1 点型可燃气体探测器温湿试验箱
- A.2 点型可燃气体探测器低温试验箱
-
笔记需登录后才能查看哦~