6.12 高浓度淹没试验


6.12.1 目的
        检验探测器对高浓度淹没的适应性。
6.12.2 要求
        探测器的高浓度淹没性能应满足5.1.10条要求。
6.12.3 方法
6.12.3.1 将探测器安装于防爆试验箱内,使其处于正常监视状态20 min。
6.12.3.2 将体积分数为100%的可燃气体以500 mL/min的流量经校验罩输送到探测器的传感元件上,保持2min,将试验箱内可燃气体抽出,然后将探测器置于洁净空气中30min。试验期间,观察并记录探测器的工作状态;试验后,若探测器能处于正常监视状态,则按6.6.3条方法测量探测器的报警动作值。
6.12.4 试验设备 
        防爆试验箱。