消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

8.1 产品出厂检验


        企业在产品出厂前应对探测器进行下述试验项目的检验:
        a) 外观检查;
        b) 功能试验;
        c) 报警动作值试验;
        d) 报警重复性试验, 
        e) 恒定湿热试验。
        探测器在出厂前均应进行a)至c)三项试验,d)和e)项可进行抽样试验。其中d)和e)项试验中任一项不合格,则判该批产品不合格,其他三项试验中任两项不合格,允许调整后补做,累计补做次数不超过两次。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

【已作废】可燃气体探测器 第3部分:测量范围为0~100%LEL的便携式可燃气体探测器 GB15322.3-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载