12.6 换热器


12.6.1 换热器应远离氯气瓶存放间,但应方便与池水循环管道的连接和集中管理。
12.6.2 热源为燃油或燃气的水加热器间应为独立的房间,其设备布置、安全设施等应符合现行国家标准中关于消防和安全的有关规定。
12.6.3 房间通风、排水宜与循环水泵间、过滤器间合并设计。
12.6.4 热源为高压蒸汽或高温热水时,水加热器的布置应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的规定。
条文说明
12.6.1 氯气瓶受热及阳光照射后会发生安全事故,因此,要远离加氯间。如两者不在同一楼层时,换热器间不应设在加氯间的下层。