6.6 布水


6.6.1 CHSA喷头按7.4.1规定的方法进行试验,低于平均布水密度50%的集水盒数不超过4。
6.6.2 K161的CMSA喷头按7.4.2规定的方法进行试验,应符合以下规定:
    a) 测量的16个集水盒洒水密度平均值不应小于18.5mm/min;
    b) 最少水量的单个集水盒洒水密度不应小于16.5mm/min。