7.14 机械冲击试验


7.14.1 取5只喷头试样,分别按正常安装位置的正、反方向和垂直于两轭臂所在的平面的方向固定在机械冲击试验台上,冲击加速度为100g,在每一方向各进行3次冲击试验,检查试样是否出现损坏。
7.14.2 机械冲击试验后,所有试样进行水压密封试验。