4.4 测试手段检查


4.4.1 目的
     检验报警按钮的测试手段。
4.4.2 方法
     按4.1.2的规定使试样处于正常监视状态。按使用说明书中规定的测试手段对试样进行测试。
4.4.3 要求
     a)  进行测试时,试样应发出火灾报警信号,并符合4.1.5的要求;
     b)  测试期间,试样不应发出故障信号;
     c)  复位后,试样应恢复到正常监视状态。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

手动火灾报警按钮 GB19880-2005