4.16 振动(正弦)(耐久)试验
4.16.1 目的
检验报警按钮长时间承受振动影响的能力。
4.16.2 方法
4.16.2.1 将试样按4.1.3的规定刚性安装在振动台上。振动期间试样不通电。
4.16.2.2 启动振动试验台,使其在10 Hz~150 Hz~10 Hz的频率循环范围内,以9.810 m/s²的加速度幅值、1倍频程每分的扫频速率,分别在X、Y、Z三个互相垂直的轴线上进行20次扫频循环。
4.16.2.3 检查试样的外观及紧固部位。按4.1.2的规定连接,并接通电源,观察并记录试样状态。若试样能处于正常监视状态,按4.2的规定进行动作性能试验。
4.16.3 要求
a) 振动后,试样不应有机械损伤和紧固部位松动现象,接通电源和监视设备,不应发出故障信号;
b) 动作性能试验结果应满足4.2.3的要求。
4.16.4 试验设备
试验设备应满足GB 16838的规定。