附录A(规范性附录)手动火灾报警按钮动作性能试验装置
A.1 非动作试验装置
非动作试验装置详见图A.1。

A.2 动作试验装置
动作试验装置详见图A.2。该装置包括一个黄铜球1,该黄铜球通过线绳3悬挂在固定手动报警按钮的相应机构的垂直平面的前面。悬挂点可以垂直、水平调节,以保证黄铜球垂直击打在报警按钮启动零件的中心区域。4和9的悬挂距离大于420 mm。
黄铜球固定在释放机构上,摆高如图A.2-7所规定,应可以自由摆动。释放机构释放黄铜球,黄铜球按悬挂点所确定的角度自由摆动,单击启动零件。
安装手动报警按钮的固定板为硬质结构,黄铜球及释放机构为其中的一部分。