4.11 恒定湿热(耐久)试验


4.11.1 目的
     检验报警按钮长时间承受实际使用环境中的湿度影响的能力。
4.11.2 方法
4.11.2.1 将试样在温度为40℃±2℃的试验箱中放置2h后,调节试验箱,使试样在温度为40℃±2℃、相对湿度为93%±3%的条件下持续21d。湿热环境期间试样不通电。
4.11.2.2 取出试样,在正常大气条件下恢复1h以上,然后按4.1.2的规定连接,并接通电源,观察并记录试样状态。若试样能处于正常监视状态,按4.5的规定进行可靠性试验。
4.11.3 要求
     a)  湿热环境后,接通电源和监视设备,试样不应发出故障信号;
     b)  可靠性试验结果应满足4.5.3的要求。
4.11.4 试验设备
     试验设备应满足GB 16838的规定。