4.13 冲击(运行)试验


4.13.1 目的
     检验报警按钮经受非多次重复性冲击的适应性及其结构的完好性。
     注:质量大于4.75 kg的试样不进行此项试验。
4.13.2 方法
4.13.2.1 将试样按4.1.3的规定刚性安装在冲击试验台上,按4.1.2的规定使试样处于正常监视状态。
4.13.2.2 启动冲击试验台,对质量为M(kg)的试样,以峰值加速度为(100-20M)X 10 m/s²,脉冲持续时间为6 ms的半正弦波脉冲,对试样的3个相互垂直的轴线中的每个方向连续冲击3次,总计18次。冲击结束后,保持2 min。观察并记录试样状态。
4.13.2.3 检查试样外观及紧固部位,然后按4.2的规定进行动作性能试验。
4.13.3 要求
     a)冲击期间及其后2 min内,试样不应发出火灾报警或故障信号;
     b)冲击后,试样不应有机械损伤和紧固部位松动现象;
     c)动作性能试验结果应满足4.2.3的要求。
4.13.4 试验设备
     试验设备应满足GB 16838的规定。