4.15 振动(正弦)(运行)试验


4.15.1 目的
     检验报警按钮经受振动的适应性及结构的完好性。
4.15.2 方法
4.15.2.1 将试样按4.1.3的规定刚性安装在振动台上,按4.1.2的规定使试样处于正常监视状态。
4.15.2.2 启动振动试验台,使其在10 Hz~150 Hz~10 Hz的频率循环范围内,以4.905 m/s²的加速度幅值、1倍频程每分的扫频速率,分别在X、Y、Z三个互相垂直的轴线上进行1次扫频循环,观察并记录试样状态。
4.15.2.3 检查探测器外观及紧固部位,然后按4.2的规定进行动作性能试验。
4.15.3 要求
     a)  振动期间,试样不应发出火灾报警或故障信号;
     b)  振动后,试样不应有机械损伤和紧固部位松动现象;
     c)  动作性能试验结果应满足4.2.3的要求。
4.15.4 试验设备
     试验设备应满足GB 16838的规定。