目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
4.20 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
4.20.1 目的
检验报警按钮抗电快速瞬变脉冲群干扰的能力。
4.20.2 方法
4.20.2.1 将试样按GB/T 17626.4中7.2的规定进行试验配置,按4.1.2的规定使试样处于正常监视状态。
4.20.2.2 按GB/T 17626.4中第8章规定的试验方法对试样施加表6所示条件下的干扰试验,期间观察并记录试样状态。

4.20.2.3 上述试验完成后,按4.3的规定进行功能试验,然后复位。
4.20.3 要求
a)干扰环境期间,试样不应发出火灾报警或故障信号;
b)功能试验结果应满足4.3.3的要求;
c)复位后,试样不应发出火灾报警或故障信号。
4.20.4 试验设备
试验设备应满足GB/T 17626.4的规定。
查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
- 上一节:4.19 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
- 下一节:4.21 浪涌(冲击)抗扰度试验
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 一般要求
- 3.1 总则
- 3.2 使用说明书
- 3.3 启动零件
- 3.4 报警确认灯
- 3.5 复位
- 3.6 测试手段
- 3.7 结构设计
- 4 要求与试验方法
- 4.1 总则
- 4.2 动作性能试验
- 4.3 功能试验
- 4.4 测试手段检查
- 4.5 可靠性试验
- 4.6 电源参数波动试验
- 4.7 高温(运行)试验
- 4.8 高温(耐久)试验
- 4.9 低温(运行)试验
- 4.10 交变湿热(运行)试验
- 4.11 恒定湿热(耐久)试验
- 4.12 SO2腐蚀(耐久)试验
- 4.13 冲击(运行)试验
- 4.14 碰撞(运行)试验
- 4.15 振动(正弦)(运行)试验
- 4.16 振动(正弦)(耐久)试验
- 4.17 静电放电抗扰度试验
- 4.18 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 4.19 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
- 4.20 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 4.21 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 4.22 雨淋试验
- 5 检验规则
- 6 标志
- 附录A(规范性附录)手动火灾报警按钮动作性能试验装置
-
笔记需登录后才能查看哦~