4.14 碰撞(运行)试验
4.14.1 目的
检验报警按钮承受机械碰撞的适应性。
4.14.2 方法
4.14.2.1 将试样按4.1.3的规定刚性安装在碰撞试验设备的安装板上,按4.1.2的规定使试样处于正常监视状态。
4.14.2.2 调整碰撞试验设备,使锤头碰撞面能够分别从图4和图5所示的两个方向,以1.5m/s±0.13m/s的锤头速度、1.9J±0.1J的碰撞动能碰撞试样一次。碰撞后,保持2min,观察并记录试样状态。
4.14.2.3 检查探测器外观及紧固部位,然后按4.2的规定进行动作性能试验。
4.14.3 要求
试验结果应满足下述要求:
a) 碰撞期间及其后2min内,试样不应发出火灾报警或故障信号;
b) 碰撞后,试样不应有机械损伤和紧固部位松动现象;
c) 动作性能试验结果应满足4.2.3的要求。
4.14.4 试验设备
试验设备应满足国家标准GB 16838的规定。