4.12 SO2腐蚀(耐久)试验
4.12.1 目的
检验报警按钮抗SO2腐蚀的能力。
4.12.2 方法
4.12.2.1 试样连接足够长的非镀锡铜导线,以保证腐蚀环境后可直接进行动作性能试验。腐蚀环境期间试样不通电。
4.12.2.2 将试样按4.1.3的规定安装在一个温度为25℃±2℃、SO2浓度为(25±5)X10-6(体积比)、相对湿度为93%±3%的试验箱中,持续21d。
4.12.2.3 腐蚀环境后,将试样放置在温度为40℃±2℃、相对湿度低于50%的试验箱中干燥16h后,再将试样取出,在正常大气条件下恢复1h以上,按4.1.2的规定连接,并接通电源,观察并记录试样状态。若试样能处于正常监视状态,然后按4.2的规定进行动作性能试验。
4.12.3 要求
a) 腐蚀环境后,接通电源和监视设备,试样不应发出故障信号;
b) 动作性能试验结果应满足4.2.3的要求。
4.12.4 试验设备
试验设备应满足GB 16838的规定。