4.22 雨淋试验


4.22.1 目的
     检验户外型报警按钮的防雨能力。
4.22.2 方法
4.22.2.1 将试样按4.1.3的规定安装于试验箱内,按4.1.2的规定使试样处于正常监视状态。
4.22.2.2 按GB 16838中对雨淋试验规定的试验方法对试样施加雨淋试验,期间观察并记录试样状态。
4.22.2.3 雨淋试验后,按4.2的规定进行动作性能试验,然后检查试样内部积水情况。
4.22.3 要求
     a)雨淋期间,试样不应发出火灾报警或故障信号;
     b)动作性能试验结果应满足4.2.3的要求;
     C)试验后,试样的内部不应积水。
4.22.4 试验设备
     试验设备应满足GB 16838的规定。