4.19 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验


4.19.1 目的
     检验报警按钮对射频场感应的传导骚扰的适应性。
4.19.2 方法
4.19.2.1 将试样按GB/T 17626.6中第7章规定进行试验配置,按4.1.2的规定使试样处于正常监视状态。
4.19.2.2 按GB/T 17626.6中第8章规定的试验方法对试样施加表5所示条件下的干扰试验,期间观察并记录试样状态。
表5  射频场感应传导骚扰抗扰度试验条件
4.19.2.3 上述试验完成后,按4.3的规定进行功能试验,然后复位。
4.19.3 要求
     a)  干扰环境期间,试样不应发出火灾报警或故障信号;
     b)  功能试验结果应满足4.3.3的要求;
     c)  复位后,试样不应发出火灾报警或故障信号。
4.19.4 试验设备
     试验设备应满足GB/T 17626.6的规定。