消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

6.4 流量系数


6.4.1 EC喷头的流量系数K由式(1)计算:
式中:
P——EC喷头入口处压力,单位为兆帕(MPa);
Q——EC喷头的流量,单位为升每分(L/min)。
6.4.2 按7.3规定的方法进行试验,EC喷头流量系数K的任一测量值和平均值均应符合表3的规定。