6.6 静态动作温度


6.6.1 易熔元件EC喷头的静态动作温度按7.5规定的方法进行试验,不应超过式(2)规定的范围。
X±(0.035X+0.62)      ........................(2)
式中:
X——公称动作温度,单位为摄氏度(℃)。
6.6.2 玻璃球EC喷头按7.5规定的方法进行试验,静态动作温度应符合表6的规定。
表4 非边墙型EC喷头布水试验条件
表5 边墙型EC喷头布水试验条件
表5 边墙型EC喷头布水试验条件
表6 玻璃球EC喷头的静态动作温度
6.6.3 隐蔽式EC喷头的装饰罩按7.5.3规定的方法进行试验,装饰罩应在低于与其配套的喷头公称动作温度15℃到喷头最低动作温度之间完全脱落。