7.20 盐雾腐蚀试验
7.20.1 用于一般环境下的EC喷头
试验在盐雾试验箱中进行。使质量比为20%的氯化钠盐溶液雾化形成盐雾,盐溶液的密度为1.126g/mL~1.157g/mL,pH值为6.5~7.2。
将5只EC喷头试样从入口充入蒸馏水,在螺纹处用与盐雾不反应的材料(如塑料)制成的盖密封,按正常的安装位置支撑或悬挂在盐雾试验箱的试验区,试验区的温度应保持在(35±2)℃,喷雾压力在0.07MPa~0.17MPa之间。使用过的盐溶液应收集起来,不得循环使用。应将试样蔽护以防凝滴落在其上面。
在试验区内,应至少从两点收集盐雾以确定雾化速率和盐浓度。在连续16h中,收集区内每80c㎡面积每小时应能收集到1mL~2mL盐溶液,盐溶液的质量浓度应为(20±1)%。
经过10d的试验后将EC喷头从盐雾试验箱中取出,在温度为(20±5)℃,相对湿度不超过70%的条件下干燥4d~7d。干燥后,所有试样进行密封试验和0.035MPa压力下的功能试验,结果应符合6.21的规定。
7.20.2 用于腐蚀环境的EC喷头
用于腐蚀环境条件的EC喷头按7.20.1规定的方法进行试验,盐雾试验的周期应从10d延长至30d。腐蚀试验后,所有试样进行密封试验和0.035MPa压力下的功能试验,结果应符合6.21的规定。
- 上一节:7.19 二氧化硫腐蚀试验
- 下一节:7.21 潮湿气体腐蚀试验
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语、定义
- 4 分类
- 5 接口螺纹、颜色标志和型号规格
- 5.1 EC喷头的接口螺纹
- 5.2 公称动作温度和颜色标志
- 5.3 EC喷头的型号规格
- 6 要求
- 6.1 整体要求
- 6.2 外观
- 6.3 水压密封和耐水压强度性能
- 6.4 流量系数
- 6.5 布水性能
- 6.6 静态动作温度
- 6.7 功能
- 6.8 抗水冲击性能
- 6.9 工作载荷和框架强度
- 6.10 热敏感元件强度
- 6.11 溅水盘强度
- 6.12 疲劳强度
- 6.13 热稳定性
- 6.14 抗振动性能
- 6.15 抗机械冲击性能
- 6.16 耐低温性能
- 6.17 耐高温性能
- 6.18 动态热性能
- 6.19 耐氨应力腐蚀性能
- 6.20 耐二氧化硫腐蚀性能
- 6.21 耐盐雾腐蚀性能
- 6.22 耐潮湿气体腐蚀性能
- 6.23 耐环境温度性能
- 6.24 抗碰撞性能
- 6.25 侧向喷洒
- 6.26 抗真空性能
- 6.27 齐平、嵌入和隐蔽式EC喷头的热响应性能
- 6.28 湿墙性能
- 6.29 灭木垛火性能
- 7 试验方法
- 7.1 外观检查
- 7.2 水压密封和强度试验
- 7.3 流量系数测量
- 7.4 布水试验
- 7.5 静态动作温度试验
- 7.6 功能试验
- 7.7 水冲击试验
- 7.8 工作载荷的确定和框架强度试验
- 7.9 热敏感元件的强度试验
- 7.10 溅水盘强度试验
- 7.11 疲劳强度试验
- 7.12 热稳定性试验
- 7.13 振动试验
- 7.14 机械冲击试验
- 7.15 低温试验
- 7.16 高温试验
- 7.17 动态热试验
- 7.18 氨应力腐蚀试验
- 7.19 二氧化硫腐蚀试验
- 7.20 盐雾腐蚀试验
- 7.21 潮湿气体腐蚀试验
- 7.22 环境温度试验
- 7.23 碰撞试验
- 7.24 侧向喷洒试验
- 7.25 真空试验
- 7.26 齐平、嵌入和隐蔽式EC喷头的热响应试验
- 7.27 湿墙试验
- 7.28 灭木垛火试验
- 8 检验规则
- 8.1 检验分类
- 8.2 组批
- 8.3 抽样
- 8.4 判定准则
- 9 标志、使用说明
- 10 包装、运输、贮存
- 附录A(规范性附录)公差
- 附录B(资料性附录)误差限的计算方法
- 附录C(资料性附录)易熔元件强度试验的分析
- 附录D(资料性附录)RTI和C值计算示例
-