7.26 齐平、嵌入和隐蔽式EC喷头的热响应试验


7.26.1 试验在风洞试验装置上进行,每种温度等级的EC喷头取18只试样,3只一组共分为6组,分别在表10规定的6种试验条件下,在偏离最不利方位25°的方位进行插入试验。干式EC喷头取其最短规格进行试验。
7.26.2 试验时将齐平、嵌入或隐蔽式喷头安装在图15所示的专用风洞试验盖上,在接口螺纹上缠1~1.5圈的聚四氟乙烯密封带,拧入固定座的力矩为(15±3)N•m。将每只待试EC喷头连同专用风洞试验盖保存在一恒温箱内,以使EC喷头和盖达到(20±5)℃的时间不少于30min。
图15 齐平、嵌入、隐蔽式EC喷头专用风洞试验盖示意图
7.26.3 进行插入试验前,在EC喷头的入口处施加0.05MPa的气压,应保持EC喷头入口干燥,不应充水。
7.26.4 插入试验的条件见表10。进行插入试验时,应使专用风洞试验盖的腔内相对于风洞试验段保持在表10规定的负压条件。
7.26.5 用精度为±0.01s的计时仪器测量从EC喷头插入风洞到其动作的时间即响应时间。
7.26.6 分别计算每种试验条件下3只试样的平均响应时间,均应符合6.27的规定。
表10 齐平、嵌入和隐蔽式EC喷头风洞插入试验条件