6.23 耐环境温度性能


6.23.1 无涂层EC喷头
    按7.22.1规定的方法进行试验,无涂层EC喷头应无破损。试验后的EC喷头试样分别按7.2.1、7.5、7.6和7.17.1(或7.26)规定的方法进行密封试验、静态动作温度试验、功能试验和插入试验(或热响应试验),应分别符合6.3.1、6.6、6.7.1和6.18.1(或6.27)的规定。
6.23.2 有涂层EC喷头
    按7.22.2规定的方法进行试验时,有涂层EC喷头及其涂层应无损坏。试验后的EC喷头试样分别按7.2.1、7.6和7.5所述的方法进行密封试验、功能试验和静态动作温度试验,应分别符合6.3.1、6.7.1和6.6的规定。
6.23.3 隐蔽式EC喷头的装饰罩
    隐蔽式EC喷头的装饰罩按7.22.3规定的方法进行试验时,应无脱落和损坏。本项试验后,将装饰罩安装在EC喷头上,与EC喷头一起按7.13规定的方法进行连续4h的振动试验,应无损坏。