7.19 二氧化硫腐蚀试验


    带有涂层和不带涂层的EC喷头,均应取5只试样进行下述腐蚀试验,干式EC喷头取其产品的最短规格进行试验。EC喷头试样的入口用与二氧化硫不反应的材料(如塑料)制成的盖密封。
    将EC喷头试样按其工作位置挂在试验箱内防滴罩的下面,试验箱按体积比每24h加入1%的二氧化硫。试验箱内温度保持在45℃±3℃。无涂层EC喷头进行8d的腐蚀试验,有涂层EC喷头进行16d的腐蚀试验。试验进行8d后将试样从试验箱中取出,对于有涂层的EC喷头,重复上述过程,进行第二个周期试验。
    腐蚀试验全部结束后取出试样,在温度不超过35℃,相对湿度不超过70%的条件下干燥4d~7d。
    干燥后,所有试样进行密封试验和0.035MPa压力下的功能试验,结果应符合6.20的规定。