7.27 湿墙试验


7.27.1 试验空间的尺寸应符合表4或表5的要求。非边墙型EC喷头的管路布置见图3~图6,边墙型EC喷头分别在溅水盘距吊顶100mm和300mm的条件下进行试验,管路布置见图7~图12。
7.27.2 试验的流量按表4或表5的规定,试验时间为6min。试验结束后立即停止洒水,检查试验室四周墙壁,应符合6.28的规定。