目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
7.11 疲劳强度试验
本项试验使用4只玻璃球EC喷头试样,试验在液浴中进行。公称动作温度不超过79℃的EC喷头采用水浴(宜用蒸馏水),公称动作温度高于79℃的EC喷头使用油浴(适当的油)进行试验。将试样置于液浴中,升温速率不超过20℃/min,使温度从(20±5)℃升至低于其公称动作温度(20±2)℃,然后使液浴温度以1℃/min的速率升温,直至玻璃球的气泡消失或低于公称动作温度5℃。将EC喷头从液浴中取出,使其在空气中冷却,直至玻璃球气泡重新出现。在冷却过程中,玻璃球的尖端(封口端)应指向下方。
重复进行4次上述试验。
疲劳强度试验后的所有试样进行0.035MPa压力下的功能试验,试验结果应符合6.12的规定。
重复进行4次上述试验。
疲劳强度试验后的所有试样进行0.035MPa压力下的功能试验,试验结果应符合6.12的规定。
查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
- 上一节:7.10 溅水盘强度试验
- 下一节:7.12 热稳定性试验
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语、定义
- 4 分类
- 5 接口螺纹、颜色标志和型号规格
- 5.1 EC喷头的接口螺纹
- 5.2 公称动作温度和颜色标志
- 5.3 EC喷头的型号规格
- 6 要求
- 6.1 整体要求
- 6.2 外观
- 6.3 水压密封和耐水压强度性能
- 6.4 流量系数
- 6.5 布水性能
- 6.6 静态动作温度
- 6.7 功能
- 6.8 抗水冲击性能
- 6.9 工作载荷和框架强度
- 6.10 热敏感元件强度
- 6.11 溅水盘强度
- 6.12 疲劳强度
- 6.13 热稳定性
- 6.14 抗振动性能
- 6.15 抗机械冲击性能
- 6.16 耐低温性能
- 6.17 耐高温性能
- 6.18 动态热性能
- 6.19 耐氨应力腐蚀性能
- 6.20 耐二氧化硫腐蚀性能
- 6.21 耐盐雾腐蚀性能
- 6.22 耐潮湿气体腐蚀性能
- 6.23 耐环境温度性能
- 6.24 抗碰撞性能
- 6.25 侧向喷洒
- 6.26 抗真空性能
- 6.27 齐平、嵌入和隐蔽式EC喷头的热响应性能
- 6.28 湿墙性能
- 6.29 灭木垛火性能
- 7 试验方法
- 7.1 外观检查
- 7.2 水压密封和强度试验
- 7.3 流量系数测量
- 7.4 布水试验
- 7.5 静态动作温度试验
- 7.6 功能试验
- 7.7 水冲击试验
- 7.8 工作载荷的确定和框架强度试验
- 7.9 热敏感元件的强度试验
- 7.10 溅水盘强度试验
- 7.11 疲劳强度试验
- 7.12 热稳定性试验
- 7.13 振动试验
- 7.14 机械冲击试验
- 7.15 低温试验
- 7.16 高温试验
- 7.17 动态热试验
- 7.18 氨应力腐蚀试验
- 7.19 二氧化硫腐蚀试验
- 7.20 盐雾腐蚀试验
- 7.21 潮湿气体腐蚀试验
- 7.22 环境温度试验
- 7.23 碰撞试验
- 7.24 侧向喷洒试验
- 7.25 真空试验
- 7.26 齐平、嵌入和隐蔽式EC喷头的热响应试验
- 7.27 湿墙试验
- 7.28 灭木垛火试验
- 8 检验规则
- 8.1 检验分类
- 8.2 组批
- 8.3 抽样
- 8.4 判定准则
- 9 标志、使用说明
- 10 包装、运输、贮存
- 附录A(规范性附录)公差
- 附录B(资料性附录)误差限的计算方法
- 附录C(资料性附录)易熔元件强度试验的分析
- 附录D(资料性附录)RTI和C值计算示例
-
笔记需登录后才能查看哦~