7.4 布水试验


7.4.1 非边墙型EC喷头
    试验室的面积应不小于9m×9m,取1只EC喷头安装于试验管路上,试验管路及集水盒的布置见图3~图6。EC喷头轭臂应与供水管平行。干式EC喷头应取其产品的最短规格进行试验。
    吊顶与直立或下垂型EC喷头溅水盘之间的距离为100mm。
    齐平、嵌入、隐蔽式EC喷头应取其最嵌入的位置安装在吊顶上,吊顶位于试验室的中央,吊顶的面积不应小于6.0m×6.0m。试样通过三通或弯头直接安装在水平管路上,或通过长度不小于150mm的DN25直管和变径联接在水平管路上。
    不同流量系数的EC喷头的保护面积和试验流量在表4中给出。
    保护面积内的洒水密度由正方形集水盒测量,集水盒的边长为500mm,吊顶距集水盒上边缘的距离为2.2m,集水盒的位置如图3~图6所示,试验集水时间不应少于6min。试验结果应符合6.5.3和6.5.4的规定。
7.4.2 边墙型EC喷头
    试验室的面积应不小于9mX9m,取1只边墙型EC喷头进行本项试验。试验管路及集水盒的布置见图7~图12。吊顶距边墙型EC喷头溅水盘之间的距离分别为100mm和300mm。
    齐平、嵌入、隐蔽式边墙型EC喷头应取其最嵌入的位置,安装在高度不小于2.4m、宽度不小于5.5m的墙上。被试喷头经过三通或弯头直接接到水平供水管线,也可经过长度不少于150mm的DN25直管和变径联接到水平供水管线。
    不同流量系数的边墙型EC喷头的保护面积和试验流量在表5中给出。
    保护面积内的洒水密度由正方形集水盒测量,集水盒的边长为500mm,吊顶距集水盒上边缘的距离为2.2m。集水盒的位置如图7~图12所示,试验集水时间不应少于6min。
    试验结果应符合6.5.3和6.5.4的规定。
图3 直立或下垂型EC喷头布水试验室布置
图4 直立或下垂型EC喷头在25㎡试验室中进行布水试验时集水盒的布置
图5 直立或下垂型EC喷头在30.25㎡试验室中进行布水试验时集水盒的布置
图6 直立或下垂型EC喷头在36㎡试验室中进行布水试验时集水盒的布置
图7 边墙型EC喷头布水试验室布置
图8 边墙型EC喷头在25㎡试验室中进行布水试验时集水盒的布置
图9 边墙型EC喷头在27.5㎡试验室中进行布水试验时集水盒的布置
图10 边墙型EC喷头在30㎡试验室中进行布水试验时集水盒的布置
图11 边墙型EC喷头在32.5㎡试验室中进行布水试验时集水盒的布置
图12 边墙型EC喷头在35㎡试验室中进行布水试验时集水盒的布置