6.5 布水性能


6.5.1 非边墙型EC喷头在试验室的1/4空间进行布水试验,边墙型EC喷头在试验室的一半空间进行布水试验。
6.5.2 非边墙型EC喷头试验条件见表4,流量系数为80、115的边墙型EC喷头试验条件见表5。
6.5.3 EC喷头按7.4规定进行试验,集水量低于0.6mm/min的集水盒不应超过1个,且最低集水量不应低于0.2mm/min。
表3 流量系数误差
6.5.4 每个试验中,所有集水盒的平均集水量不应小于1.6mm/min。
6.5.5 带涂层EC喷头经过动态热试验后,如发现涂层变形或损坏,应进行布水试验,并符合本条规定。